Hallo, ab Firmware 2323 kann im Service-Menü die Pumpenleistung reduziert werden. Ich denke 3K Spreizung ist ein guter Wert, dieser hat sich bei uns auch eingestellt. Versuche die Pumpenleistung zu reduzieren, führte bei uns zu höhere Spreizung aber zu mehr Taktungen. Wir haben das so gelöst, daß die überdimensionierte Wärmepumpe nicht durch läuft, in der Übergangszeit nur Tagsüber und im Winter mit Pausen, welche sich am dynamischen Strompreis ausrichten. Dafür muss freilich die Vorlauftemperatur hochgenommen werden. Die Grafik zeigt die Zeiten und Temperaturen im Winter. In der Übergangszeit wird der Temp. Sollwert "Normal" auf 3°C eingestellt und "Komfort" auf 24°C.