Hallo Zusammen, ich muss diesen Thread nochmal hervorkramen, da ich fast exakt die gleiche Anlage habe und ebenfalls noch eine kleine Frage zur Befüllung bzw. Entlüftung habe. Ich habe auf dem Dach 2 Vitosol 300 Typ SP3 Röhrenkollektoren. Leider tropft aus einem der beiden Anschlüsse auf dem Dach Solarflüssigkeit, wahrscheinlich verbrannte O-Ringe in Folge einer Stagnation im letzten Jahr. Die O-Ringe würde ich nun gerne tauschen und dazu erstmal ca. 10 bis 15 Liter Flüssigkeit ablassen. Nach dem Tausch der Ringe würde ich dann die Anlage gerne wieder befüllen und folgendermaßen vorgehen: 1. Pumpe bzw. Heizung über Sicherung komplett ausschalten 2. Den großen Hahn (der oben im Bild fehlt, bei mir ist er vorhanden) schließen 3. Pumpe an Füllhahn anschliessen, Entleerungshahn per Schlauch mit dem Flüssigkeitsbehälter verbinden 4. Füll- und Entleerungshahn öffnen, Pumpe starten und laufen lassen. Mit dem Entleerungshahn kann ich nun per schliessen den Druck der Anlange wieder anheben (aktuell sind es 2,5bar). 5. Wenn der Druck erreicht ist, Hähne schliessen bzw. den mittleren wieder öffnen und die Pumpe ausschalten. Ich habe die gleiche Frage wie der Threadersteller: Die Kugelhähne an der Divicon kann ich so im geöffneten Zustand belassen? Vielen lieben Dank für Eure Hilfe im voraus! VG Peter