Hallo Guido,
über den Kontakt 211.5 kann das Kühlsignal abgegriffen werden. Hierdurch könnten die Ventile, wenn entsprechende vorhanden sind, umgeschaltet werden. Ansonsten ist es so, dass per Hand umgeschaltet wird oder bei Thermostaten ohne Kühlfunktion, diese komplett aufgedreht werden. Gekühlt und geheizt wird bei der Anlage anhand der Kühl- und Heizgrenze.
Kühlgrenze = eingestellte Raum-Solltemperatur + 4K Kühlbetrieb aktiv: Langzeitmittel Außentemperatur (3h) > Kühlgrenze Kühlbetrieb inaktiv: Langzeitmittel Außentemperatur (3h) < Kühlgrenze - 1K Hysterese
Heizgrenze = eingestellte Raum-Solltemperatur - 4K Heizbetrieb aktiv: Langzeitmittel Außentemperatur (3h) < Heizgrenze Heizbetrieb inaktiv: Langzeitmittel Außentemperatur (3h) > Heizgrenze + 2K Hysterese
Viele Grüße Flo
... Mehr anzeigen