Hallo Geiermax1, @Franky hat das schon richtig erkannt, die Meldung C1 deutet auf die Stromversorgung zum Verdichter hin. Geprüft werden sollten zunächst folgende Punkte: - Spannungsversorgung und Drehfeld vom Verdichter - Motorschutzschalter - Phasenwächter Am besten lässt du mal die Spannungsversorgung von einem Elektriker prüfen. Auch die Stromaufnahme vom Verdichter sollte mal geprüft werden. Wenn dort alles in Ordnung ist, liegt entweder ein Fehler des Phasenwächters oder des Motorschutzschalters vor. Beste Grüße °be