Guten Abend, herzlichen Dank für deine Antwort. Der Parameter 1395.1 ist aktuell auf 14°C eingestellt und zu diesem Zeitpunkt hatten wir eine gemessene Außentemperatur von 9°C. Ja, es gibt eine weitere externe Pumpe, welche beide Heizkreisverteiler versorgt (EG / 1.OG). Eine hydraulische Weiche ist nicht integriert, soviel um den Rückfragen gerecht zu werden. Ich habe allerdings das gesamte System nochmals entlüftet (auch wenn es nicht notwendig schien) und wieder auf die zuvor anstehenden 1,6 bar gefüllt. Im Anschluss daran habe ich den IBN-Assistenten nochmals durchlaufen (ohne mir bewusste Änderungen vorzunehmen) und seit dem tut die Anlage was Sie soll 😉 und ich hoffe das bleibt auch so. Woran genau es gelegen hat kann ich nicht sagen, aber besten Dank!