Genau diese meine ich, danke. Mach einmal folgendes, schalte die Außeneinheit aus und nach kurzem Warten wieder ein. Normalerweise sollten die Fehler erst kommen, wenn es zu einer aktiven Anforderung der Außeneinheit kommt. Wenn das nicht funktioniert, kannst du eine Estrichtrocknung einstellen und die Wärmepumpe dafür sperren, dafür muss der Parameter 7300 auf 0, 7303 auf 12 (Festwertprogramm 30 Tage) sowie über die maximale Vorlauftemperaturbegrenzung (300E für Heizkreis 2) die gewünschte Solltemperatur vorgegeben werden. Warmwasser wird währenddessen weiterhin stattfinden.
Viele Grüße Flo