Hallo Philip! Ja, eine mittelhohe von 54% Verdichterleistung zum Start ist so weit ich weiß notwendig und lässt sich auch nicht verändern - egal ob beim Heizen oder Kühlen. Diese Leistung wird auch nur wenige Minuten gehalten, bevor der Verdichter runter moduliert, aber bei VLT steuerung führt dieses halt zu einem anfäglichen Temperatur-Delta von 4-5K im VL. Daher ist wenig raum die Hysterese zu verändern. Wenn du dich allerdings ein wenig in die Steuerung einarbeiten willst, dann ist eine Umstellung auf RL durchaus kein Hexenwerk. Gruß Gwyn