Hallo Manfred! Das Hygiene-Programm ist ineffektiv weil es mit 60°C zu niedrig ist um Legionelle ausreichend zu bekämpfen. Dazu müsste das Programm über 70°C für ein angemessene Zeit im gesamten WW-System inklusive Zirkulation erreichen. Dieses schafft aber kein EFH-WP mit ihrem Hygiene-Programm, weshalb das Wachstum vieler Legionellenarten für die Zeit des Programms nur unterbrochen oder gedämpft wird. Das Programm ist außerdem Kontraproduktiv, weil es die eigentliche Hygiene-Methode im EFH-Bereich behindert, den ausreichend hohen WW-Durchsatz. Dadurch verbleibt das WW länger im Speicher und kann so wiederum länger Legionellen anreichern. Dieser Effekt hängt aber natürlich auch davon ab, wie viel Energie durch Zirkulation verloren geht. Leider wird Hygiene in Deutschland häufig sehr eindimensional auf Temperatur reduziert. Tatsächlich gibt es aber sehr viele Einflussfaktoren, die man bezüglich Hygiene in einem WW-System berücksichtigen muss. Eine sehr gute Übersicht dazu gibt Strategies for Legionella Control and Their Application in Building Water Systems. Gruß Gwyn