Die Pumpe wird doch schon geregelt. Von der Therme selbst in Abhängigkeit von der Brennerleistung. Und wenn eine Hydr. Weiche verbaut ist, dürfte die zu klein sein. Genaugenommen, müsstest den Volumenstrom sogar erhöhen. Das funktioniert aber nicht, weil der Wasserinhalt des Kesselkreises zu klein ist. Mit welcher Rohrdimension ist die Weiche an den Kessel gebunden ? Verstärkt wird das Ganze noch, weil nur die FBH als Abnehmer da ist. FBH haben zwar die Kapazität, viel Wärme aufzunehmen, sind aber auch sehr langsam. Da wird es auch nicht viel nützen, wenn da noch 80qm hinzukommen. Das Wasser fehlt auf der Kesselseite.