Hallo Heinz - Rudolf, deine Anlage wird ohne einen Außentemperatursensor betrieben, richtig? In dem Fall findet ein angehobener Betrieb mit Raumthermostat statt. Das Raumthermostat fordert somit die Therme an. Über den Parameter 1240.0 besteht die Möglichkeit die interne Pumpe, in der Funktion Heizkreispumpe, im reduzierten Betrieb auszuschalten. Ist Parameter 1240:7 eingestellt, so ist die interne Pumpe, in der Funktion Heizkreispumpe, im reduzierten Betrieb ausgeschalten, sofern keine Brenneranforderung vorliegt.
Aus Frostschutz Gründen wird die interne Pumpe dann 24* für 10min am Tag eingeschalten.
2. Wenn kein Warmwasser vorgehalten werden soll, muss die Comfortfunktion deaktiviert werden bzw. die Zeiten für die Warmwasserbereitung ausgeschaltet werden. Die Anlage geht dann nur noch in die Warmwasserbereitung, wenn aktiv Wasser gezapft wird.