Ich habe bei meiner Vitocal 200-G das gleiche Problem. Laut Techniker sitzt am Strömungswächter ein Paddel im Zulauf vom Brunnen. Davor ist üblicherweise ein Feinfilter, der sich gerne zusetzt. Die Empfehlung war, während der Einlaufzeit des Brunnens, diesen Filter zu entfernen. Das hat bei mir auch sofort Abhilfe geschaffen. Nach 8 Wochen habe ich ihn wieder montiert. Über den Winter gab es dann keinen weiteren Fehler. Jetzt seit letzter Woche hatte ich wieder 2 DF Fehler. Den Filter habe ich frisch ausgespült und mit Zitronensäurebad behandelt, sieht aus wie neu. Im Moment läuft die WP natürlich nur im Warmwasserbetrieb, springt also seltener an als in der Heizperiode. Muss ich weiter beobachten, die Zuflussanzeige (mit einem vertikalen Schwimmkörper) ist 'immer' im grünen Bereich.