Hallo Andik! Kleiner Nachtrag: Es kann für den Stromverbrauch sogar Vorteilhaft sein im Sommer zwei oder drei Verdichter-Starts pro Tag zu machen. Deine WP hat höchstwahrscheinlich auch eine Ölsumpfheizung. Diese läuft bei Viessmann WPs üblicher Weise nicht dauerhaft sondern startet erst 8h nach abschalten des Verdichter mit einer Leistung von 40-80W/h. Leider ist Viessmann nicht sehr offen was die technische Dokumentation der Ölsumpfheizung und ihres Verbrauchs betrifft - wie die meisten anderen WP Hersteller auch -, so dass sich Details dazu erst durch sehr genaue Betriebsbeobachtungen und Stromverbrauchsmessungen offenbaren. Die 40-80W klingen zwar nicht viel summieren sich aber über die langen Standby-Zeiten im Sommer beträchtlich auf. Mit 200-400kWh kann dieser Standby-Verbrauch aber über der notwendigen Jahres-Leistung für die WW-Erzeugung liegen - vor allem wenn keine Zirkulation eingebaut ist. Durch einen geschickt angeordneten zweiten oder sogar dritten WW-Takt (mit kleinerer Hysterese) kann man den Standby-Verbrauch daher ohne Mehrkosten halbieren oder sogar beseitigen. Wie viele Takte man schafft hängt ein wenig von der Effizienz und dem Betrieb der WW-Analage ab. Bei unserem geringem Verbrauch ohne Zirkulation mit ordentlicher Konvektionssperre komme wir gerade so bei einer Hysterese von nur 1K auf zwei Takte pro Tag. Mit Zirkulation und fehlender Konvektionssperre sollten auch dei kein Problem sein. Gruß Gwyn
... Mehr anzeigen