Hallo 1. Mit der PV Funktion ist die aktivierung und deaktivierung Zeit die gleiche (default 10 Minuten). Wenn das Steuersignal stabil ist, ist es besser die SG Funktion zu aktivieren als die PV Funktion (weil es ein Software Fehler gibt, der Fehlermeldungen bei der PV Funktion generiert). 2. Für die Speicherladepumpe muss eine Pumpe mit PWM kontrolle benutzt werden (diese sollte zusammen mit der Vitocal262 T2W geliefert sein). Den Stromversorgungsausgang wird nicht über ein Relais gesteuert von dem her werden die Pumpe ohne PWM oder mit falscher PWM Kurve immer an sein 3. Zur Inbetriebnahme gibt es eine App für die Installateure (Viguide) 4. ich habe im Dokument 6192489 DE 2/2024 geschaut und dort habe ich nichts über den ECH Modus gesehen: diesen gibt es nur bei der Vitocal262 T2H. Bei der Vitocal262 T2W ist der mode CON verfügbar wenn das Gerät auch ein E-Heizer steuern soll Schöne Grüsse Daniel