Hallo Flo, vielen, vielen Dank! Habe ich gemacht und ich habe folgende Einstellungen vorgenommen bzw. waren zum Teil so eingestellt: 7220: 205 7223: 15 722A: 205 722B: 10 2030: 2 2031: 1 2033: 190 2034: 50 2037: 10 7100: 3 7118: 30 71FE: 1 Das Problem das ich jetzt habe ist, dass die WP sehr oft ca. 15 mal am Tag sich einschaltet für ca. 10-15min und das Wasser auf ca. 18-19 Grad im Puffer runterkühlt und dann ab ca. 21-21,5 Grad wieder einschaltet d.h. ein enges Fenster... Auch bei dieser nicht sehr geringen Temperatur kommt es an heißen Tagen vor, dass der Taupunktwächter die Zirkulation unterbindet für ca. 40min. Deswegen wollte ich nicht mehr mit 16 Grad in den Puffer fahren, weil dann alles steht für 40min. Jetzt ist es aber so, dass die WP sich oft einschaltet. Aber ich will nicht bei der oberen Temperatur auf über 22 Grad gehen, weil sonst bringt es nichts und tiefer als die 18-19 Grad bringt auch nicht viel, weil der Taupunktwächter sonst ausschaltet. Kann man den Taupunktwächter deaktivieren? Indem ich 2031 auf 0 stelle? Wir haben sowieso einen smarten Mischer der die Feuchtigkeit in den Räumen misst ... Bzw. gibt es eine Möglichkeit, dass man der Wärmepumpe sagt, dass sie einfach immer mindestens 30min lang 19-20 Grad kaltes Wasser erzeugt, egal ob im Puffer schon die Temperatur erreicht ist - ich hätte gerne, dass sie länger läuft, da wäre halt wichtig, dass der Taupunktwächter sich nicht einschaltet und die Zirkulation stoppt. Vielen Dank LG Christoph