Hallo, bei deinem Schema regelt der Kessel nach dem Sensor Hydraulische Weiche im Puffer. Je höher die Differenz Soll/Ist umso mehr "Gas" gibt der Vitodens. >>Rücklauftemperatur hat keinen Einfluß auf die Modulation? um den Sollwert zu erreichen muss das Gerät bei tiefer Rücklauftemperatur mehr Leitung abgeben. Viessmann liefert die Geräte mit einem unschönen Setting für die Differenz Temperatur Vorlauf gemischter Heizkreis und Sollwert Puffer von 8K aus. Das solltest du deutlich reduzieren, das schmälert den SolarErtrag beim Heizen und treib den Abgas Verlust hoch. VG