An meinem Vitoladens 300-C von 2013 Typ BC3 sind etliche Reparatur Versuche des Viessmann Fachmanns seit April 2024 fehlgeschlagen. Jetzt reicht es! Ich bekomme die Fehlermeldung F4 nicht weg. Taucht immer nur auf, wenn in 2.Brennerstufe geschaltet werden soll. Folgende Maßnahmen wurde bisher vorgenommen: Öldüse Danfoss Ölfiltereisatz Afriso Zündelektrode Flammüberwachung Luftdruckwächter Wärmedämmblock und Dichtung Entnahmarmatur Reinigung Kessel Reinigung Abluft/Abgase Reinigung Siphon, Zuleitgungen Kondeswasserpumpe ok, auf grün Spule für Magnetventil Ölpumpe erneuert Pumpendruck bei ca. 9 - 10 bar in Ölzuleitung, Ölfilter keine Blasen zu erkennen, Düsenabstand 1,5 mm (a) selbst geprüft und div. andere Einstellungen getestet Elektrodenabstand 2,5 mm geprüft, trotzdem Störung F4 nach Startversuch in 2. Brennerstufe, 1. Brennerstufe läuft. Das ist deprimierend. Kalt duschen macht mir zwar nichts aus und ist gesund, aber das gilt halt für mich! Falls jemand diesen Beitrag liest und Lösungsansätze findet, wäre das genial. Bis dahin beste Grüße aus Hamburg!