Heute scheint das Problem gelöst. Die Heizung läuft. Öldüse geprüft, war doch die richtige, nur der RG Text der Fachfirma war falsch! Aber es fehlte ein Distanzring, anstatt 5 Ringe, waren es nur 4. Habe ich ersetzt und Abstand "a" geprüft, ziemlich genau 3 mm. Abstand Elektroden geprüft und eingestellt, war ein wenig zu eng, meiner Meinung nach, also jetzt ziemlich genau 2,5 mm. Den ganzenBereich nochmals gereinigt. Dann lief es aber immer noch nicht. Dann habe ich einfach mal die beiden Magnetspulen vertauscht, von Stufe 1 auf Stufe 2 und umgekehrt und festgestellt, dass irgendwie der Brenner anders schaltet, er wollte gar nicht mehr auf Stufe 2. Also die vor nicht all zu langer Zeit bereits ersetzten Magnetspulen nochmals erneuert. Jetzt läuft sie. Im Vorwege hatte ich den Kondensator getauscht, beim alten war tatsächlich Flüssigkeit zu erkennen, wohl Elektrolyt. Also vieles von dem, was hier in der Community beschrieben ist, trifft auf meine Probleme zu. Probleme, die mir einfach eine Fachfirma hinterlassen hat. Zum Ende hieß es, man sei mit dem "Latein am Ende" und ist unverrichteter abgezogen... Da muss ich "Heizing" zustimmen, was ist hier eigentlich los mit Heiz.Bauer.Handwerk? Wo soll das noch hinführen? Das mir mal so etwas passieren würde, unglaublich! Ohne die Erkenntnisse hier hätte ich das kaum auf die Reihe bekommen. Klasse!