Nach mehreren Terminen jetzt letzte Woche die Lösung. Standpunkt Heizungsbauer: Aufgrund meiner Erfahrung verbaue ich grundsätzlich eine Systemtrennung Standpunkt Viessmann: Systemtrennung ist bei NC nicht Herstellerkonform. Technisch ist die Sache grundsätzlich lösbar, da nur die Steuerung für den Mischer in HK2 (Fußbodenheizung) die Kühlung verhindert. Lösung: Der Mischer in HK2 wurde entfernt. Der HK2 wird jetzt über den HK1 gesteuert, beide Umwälzpumpen laufen gleichzeitig. Ich mußte daher die Heizkurve von HK1 anpassen, sie liegt jetzt 2°C tiefer bei etwa gleichem Stromverbrauch wie zuvor. Mal sehen, wie sich das im Sommer verhält, technisch ist das Problem damit gelöst.