Hallo MG2024,
die Umschaltung hängt von der Heiz- bzw. Kühlgrenze ab.
Heizgrenze = eingestellte Raum-Solltemperatur - 4K Heizbetrieb aktiv: Langzeitmittel Außentemperatur (3h) < Heizgrenze Heizbetrieb inaktiv: Langzeitmittel Außentemperatur (3h) > Heizgrenze + 2K Hysterese
Kühlgrenze = eingestellte Raum-Solltemperatur + 4K Kühlbetrieb aktiv: Langzeitmittel Außentemperatur (3h) > Kühlgrenze Kühlbetrieb inaktiv: Langzeitmittel Außentemperatur (3h) < Kühlgrenze - 1K Hysterese
Du kannst die 4K für die Kühlgrenze abändern, um so für einen früheren Start der Kühlung zu sorgen. Zuständig ist dafür der Parameter 7004.
Viele Grüße Flo
... Mehr anzeigen