Hallo, du musst die Codierung A5:5 des Mischerkereises auf A5:0 stellen. Dadurch wird die Heizkreispumpenlogik-Funktion deaktiviert. Bei richtiger Heizkurveneinstellung dürfte der Mischer bei hoher Außentemperatur nicht öffnen, sonst einfach die Raumtemperatur für den Mischerkereis niedriger einstellen. A6:36 und A7:0 sind auch wichtig, diese sind im Anlieferzustand auf diesen Werten, sonst so einstellen. Wenn du eine Einzelraumregelung hast, musst du die Ventile manuell öffnen oder den Thermostat höher stellen.. Ich befürchte aber, dass die Kühlwirkung nicht signifikant sein wird, da dieTemperaturdifferenz einfach zu gering ist. Gruß Heizing