Hallo Stephan1982, gekühlt wird beim jeweiligen Heiz-/Kühlkreis, wenn die gedämpfte Außentemperatur die eingestellte Raum-Soll-Temperatur zuzüglich der jeweiligen Einschaltbedingung des Heiz-/Kühlkreises überschreitet. In dem Moment schaltet sich auch die Umwälzpumpe ein. Deaktiviert wird die Kühlung, wenn die gedämpfte Außentemperatur die eingestellte Raum-Soll-Temperatur um die jeweilige Ausschaltbedingung des Heiz-/Kühlkreises unterschreitet. In dem Moment schaltet sich dann auch Umwälzpumpe aus. Die dafür zuständigen Parameter lauten: 2413.0 Einschaltbedingung Kühlen Heiz-/Kühlkreis 1 2413.1 Ausschaltbedingung Kühlen Heiz-/Kühlkreis 1 2414.0 Einschaltbedingung Kühlen Heiz-/Kühlkreis 2 2414.1 Ausschaltbedingung Kühlen Heiz-/Kühlkreis 2 2415.0 Einschaltbedingung Kühlen Heiz-/Kühlkreis 3 2415.1 Ausschaltbedingung Kühlen Heiz-/Kühlkreis 3 2416.0 Einschaltbedingung Kühlen Heiz-/Kühlkreis 4 2416.1 Ausschaltbedingung Kühlen Heiz-/Kühlkreis 4 Viele Grüße Flo