Hallo marcokeller,
die Kriterien für den Heiz- bzw. Kühlbetrieb werden über das Langzeitmittel (3h) der Außentemperatur und der eingestellten Raum-Solltemperatur ermittelt.
Um es zu verdeutlichen habe ich dir für jeden Fall ein Beispiel aufgeführt. Dabei habe ich immer eine Raum-Solltemperatur von 20°C angenommen.
Berechnung der Heizgrenze:
gem. Außentemperatur < 16°C (20°C Raum-Soll - 4K) = Raumbeheizung wird eingeschalten
gem. Außentemperatur > 18°C (20°C Raum-Soll - 2K) = Raumbeheizung wird ausgeschalten
Berechnung der Kühlgrenze:
gem. Außentemperatur > 24°C (20°C Raum-Soll + 4K) = Raumkühlung wird eingeschalten
gem. Außentemperatur < 23°C (20°C Raum-Soll + 4K - 1K Hysterese) = Raumkühlung wird ausgeschalten
Ich hoffe, dass ich dir damit weiterhelfen konnte.
Beste Grüße °fl
... Mehr anzeigen