Hallo @Airspotter1 Ihre neue Pumpe arbeitet EIN/AUS mit dem aktuellen Codierstecker und der Codieradresse 30:0, nur mit maximaler Drehzahl beim Einschalten für Raumheizung und WW-Heizung. Mit dem neuen Codierstecker und der eingestellten Codieradresse von 30:1 haben Sie die Möglichkeit, die maximale Pumpendrehzahl durch Codierung zu begrenzen, für die Raumheizung separat und für die Trinkwassererwärmung separat. Die Regelung steuert die Pumpe kontinuierlich durch Änderung der Drehzahl. https://community.viessmann.de/t5/Gas/Austausch-interner-Pumpenmotor-bei-20-Jahre-altem-Vitodens-UPM3/m-p/427995 VG