Hallo! Ich habe eine 201.D08 und habe ziemliche Probleme mit Takten. Vor allem im Sommer, wenn damit gekühlt werden soll, ist sie einfach zu stark. Die maximale Laufzeit die ich bisher erreicht habe ist knapp 4 1/2 Stunden, die durchschnittliche Laufzeit ist 20 Minuten und das auch nur weil ich sie künstlich verlängere (auf Kosten höherer Vorlauftemperaturen). In dieser Zeit hat die Heizung 3500 wH verbraucht, im Mittel ca 800W, ca 1/3 der Nennleistung. Ich gehe also davon aus dass sie in dieser Zeit schon auf ihr Minimum gedrosselt war. Die Zusatzheizung ist noch nie angesprungen. Meiner Meinung nach ist unsere Wärmepumpe für unser Haus hoffnungslos überdimensioniert. Laut einer Berechnung (https://www.heizsparer.de/heizung/heiztechnik/heizleistung-berechnen) die ich online gefunden habe müssten wir (U-Wert 0.21 / 125 m2) eine Heizleistung von ca 1kW brauchen. Jetzt haben wir eine Heizung die das 8-fache leisten kann. Nun also meine Frage: - Kann ich unkompliziert auf eine 201.D04 Wärmepumpe umsteigen? - Was ist das kleinste Modell, auf das ich unkompliziert umsteigen könnte? - Gibt es sonst irgendwelche Alternativen, kann die 201D08 irgendwie gedrosselt werden? Besten Dank, LG SW