zu 4.) Wenn es kein Raumthermostat im Führungsraum, meistens Wohnzimmer, gibt, dürfte eine rein witterungsgeführte Vorlauftemperaturregelung vorliegen. Um sicher zu gehen, müsstest du den Parameter 933.6 (Betriebsweise HK1) überprüfen. Steht der auf "4", dann fährt die Therme rein witterungsgeführt. zu 5.) mein derzeitiger Hauptverdächtiger - Solarthermie Kann es sein, dass die Steuerung der Solarthermie den Vitodens abschaltet? Weißt du, ob der Heizungsbauer bei der Erstinbetriebnahme die Solarthermie im Vitodens eingebunden hat? Wenn du die Heizgrenze auf 16°C stellst, dann werden bei einer Außentemperatur von 17°C Pumpe und Brenner abgeschaltet. Wenn die Außentemperatur auf 15°C abgefallen ist, werden Pumpe und Brenner wieder eingeschaltet. Ich muss jetzt leider weg.