>>Alle von mir gestellten Fragen hatten einen bestimmten Grund. >>Auch wenn du diese Punkte ausschließt. Der technische Kundendienst hat diese Fehlermöglichkeit ausgeschlossen, da der beim zweiten und dritten Versuch den Fehler zu beheben einen neuen Lösungsansatz wählte >>Bei dem Belag der Elektrode ist es unerheblich, wie lange diese verbaut ist. Die Elektrode war 1 Woche im Einsatz. >>Daher meine Frage nach Farben, Lacken oder der Gleichen im Heizraum. >>Das Gerät bezieht zwar die Hauptzuluft von außen, ist jedoch nicht hermetisch abgeriegelt. >>Somit kann durch Verunreinigung der Raumluft, durchaus ein Belag an den Elektroden entstehen. Wenn für das Betreiben einer Vitodnes Heizung eine raumluftunabhängige Luftzufuhr von Außen nicht ausreicht wird es schön langsam schwierig ein solches Gerät als Heizung zu verwenden >>Die Fragen nach dem Fenster habe ich gestellt, weil die Zuluftansaugung deines Edelstahl-Abgassystems, sich >>direkt vor diesem Fenster befindet. >>>>Somit kann es unter Umständen auch sein, dass sich das Gerät daher verunreinigte Luft ansaugt. Hinter dem Fenster befindet sich das Kinderzimmer meiner Tochter. Darin befindet sich keine verunreinigte Luft >>Im Internet findet man vielerlei Informationen, welche nicht unbedingt immer einen 100%igen Wahrheitsgehalt >>haben. >>Daher sollte man immer mit Vorsicht an solche Beiträge ran gehen. >>Auch wenn die Fehlermeldung gleich zu sein scheint, muss sie nicht immer auch die gleiche Ursache haben Das ist gut möglich. Aber irgendwann klammert man sich an jeden Strohhalm den man findet. Die Fehlerbeschreibung passte exakt zu meinem Problem , dass die Störung EE nur nach längerem Stillstand der Heizung auftritt.