Hallo Michael, vielen Dank für die schnelle Antwort. Die Einschätzung zu den vielen Starts hatte ich befürchtet. Mein Heizungsbauer hat ebenfalls die Heizkurve angesprochen und empfohlen diese herunter zusetzen, was ich auch getan habe. Dazu habe ich aber noch eine Verständnisfrage, wenn ich es richtig sehe wird die Heizkurve in der Steuerung von der "Raumtemperatur Soll" sowie vom Niveau bei der Heizkennlinie beeinflusst, ist das beides gleichwertig zu sehen oder gibt es dabei einen Unterschied, wie geht man an der Stelle sinnvoll vor? Die ERR waren in der Tat zuvor fast immer geschlossen, ohne das ich mir dabei etwas gedacht habe. Die Raumtemperatur habe ich direkt nach der Wartung von 21 °C auf 20°C gesenkt, dadurch war schon eine Änderung an den ERR in einigen Räumen zu beobachten - deutlich längere Einschaltphasen, bzw. nahezu dauerhaft offen. Nach deiner Empfehlung habe ich gestern noch die ERR in den Räumen die noch nicht offen waren um 1 Grad höher gestellt. Auch diese sind jetzt zumindest öfters als zuvor offen. Eins ist nach den Veränderungen scheinbar direkt zu erkennen, die Starts des Verdichters gingen drastisch zurück von fast stündlich auf etwa alle 4 Stunden und die Laufzeit pro Start hat sich von durchschnittlich 10 auf über 30 Minuten verlängert. Natürlich ist mir bewusst dass dies nur ein sehr kurzer Zeitraum ist, ich werde genau weiter beobachten und mich bald nochmal mit weiteren Erkenntnissen melden. Ich hätte nie gedacht dass so kleine Änderungen solche (negativen) Auswirkungen haben können. Gruß Uwe