Hallo GM-Meier,
der Speicher hat oben und unten einen Sensor, bzw nutzt Sensoren, die an diesen Positionen bereits verbaut sind, wie zB den Auslaufsensor, um die Temperatur zu messen.
Bei "Normal" wird der Speicher so lange beheizt, bis der untere Sensor die Temperatur erreicht, bei "Oben" reicht es aus, wenn der obere Sensor - dort wo das Warmwasser aus dem Speicher entnommen wird - die Temperatur erreicht.
Die Konsequenz ist, dass die bei "Normal" das volle Volumen des Speichers mit warmem Wasser zur Verfügung steht, "Oben" würde bedeuten, dass es weniger Wasser ist, das auf die eingestellte Temperatur erhitzt ist, aber auch weniger Energie benötigt wird.
Was genau du nutzen solltest, hängt natürlich von deinem Warmwasser Bedarf ab.
Besten Gruß
... Mehr anzeigen