A6 hängt von der gedämpften Aussentemperatur ab, nicht der aktuellen. Bei "langer" Einstellung von Adresse 90 hinkt die gedämpte Aussentemperatur der aktuellen manchmal erheblich hinterher. A6:20 heisst erweiterte Sparfunktion ein bei ged.AT > (20+1), erw. Sparfunktion aus bei ged.AT < (20-1). A5 dagegen hängt von der aktuellen Aussentemperatur ab. Werkseinstellung A5:5 heisst Sparfunktion ein (also Pumpe aus) bei AT > (Soll-Raumtemperatur + 1 K), aus bei AT < Soll-Raumtemperatur. Sowohl A5 als auch A6 sind pro Heizkreis vorhanden.