Hallo @HumerAlex WP mit FBH bei voller Leistung kann allein mit dem Kompressor einen Temperaturunterschied von ca. 5 Grad erzeugen. Mit steigender Rücklauftemperatur steigt der Vorlauf langsam an und erreicht langsam sogar 45 Grad oder die 200E-Grenze. Im Normalbetrieb hat der Durchlauferhitzer zudem eine Abschaltzeit von 1 Stunde, sodass er sich trotz hoher Temperaturanforderung nicht sofort einschaltet. Beim Trocknen des Estrichs wird sofort der elektrische Durchlauferhitzer zugeschaltet, so dass dieser gleichzeitig mit dem Kompressor arbeitet und so bei voller Leistung beider schnell die gewünschte Vorlauftemperatur von 45 Grad erreicht wird. bei 12 Grad AT Steigung der Heizkurve 0,6 Stufe +5 Bei der gewünschten Innentemperatur von 21 Grad beträgt die Eintrittstemperatur 32,8 Bei der gewünschten Innentemperatur von 30 Grad beträgt die Einlasstemperatur 47,3, es gilt jedoch der 200E-Grenzwert von 45 Grad VG