Zusammenfassung und Lösung: gestörte Vitoladens 300c Ölbrennwert eingebaut 11.2022 1. Tägliche Störung in der Früh am Ende der Nachtabsenkung - auf der App "keine Flammenbildung" - bei 14 Monate alter Vitoladens 300c Ölbrennwert. Nach Reset läuft die Anlage den ganzen Tag tadellos. 2. Normale Wartung / Service durch Fachbetrieb mit Reinigung, Austausch von Zündkerze, Luftentfernung aus Ölleitung, etc.. Tagsüber läuft die Anlage tadellos. 3. Am Morgen danach wieder gleiches Problem. Nach Reset läuft die Anlage wieder. 4. Fachbetrieb kommt wieder sehr schnell und überprüft nochmal alles, Vermutung ist Luft im Ölkreislauf (Gummistopfen hatte Haarriß an Oberseite?). 5. Am Morgen danach wieder gleiches Problem, nur verschärft. Es braucht innerhalb von 30 Minuten 5 Resets bis die Anlage läuft und nicht wieder mit F4 - Fehler stehenbleibt. 6. Fachbetrieb prüft erneut auf Luft in der Leitung, tauscht Zündkerze und Zündeinheit, macht Messungen, ... Tagsüber läuft die Anlage selbstverständlich wieder ganz normal. 7. Heurka! Die Anlage ist heute Morgen ohne Problem angelaufen - Problem war wohl die Zündeinheit, die zuletzt ausgetauscht wurde.