Hallo Björn, ("WW" steht hier im Forum für "Warmwasser", "VT" für "Vorlauftemperatur" und "WP" für "Wärmepumpe".) ganz einfach: Es gibt 2 Heizbetriebsarten Deiner WP: Einerseits wird Dein Haus geheizt (gemäß Deiner gewünschten Raumtemperatur und der eingestellten Heizkurve mit der ebenfalls eingestellten VT-Max). In dieser Betriebsart wird die VT nicht über VT-Max erwärmt. Und andererseits gibt es das Aufheizen des WW (wenn die WW-Erwärmung laut Zeitprogrammierung aktiviert ist und die WW-Temperatur kleiner als der Sollwert (z.B. 52°C) minus den eingestellten Hysteresewert (z.B. 4 Kelvin, also gemäß diesem Beispiel unter 48°C) ist). Hier kann je nach WP-Modell die erzeugte VT maximal ca. 60°C oder 70°C erreichen. Auf "1." wirkt sich die eingestellte VT-Max also aus, auf "2." nicht.