Vielen Dank für die Antwort. Bevor ich das RC-**bleep** anschließe, werde ich die Lösung mit den separaten Kabeln versuchen. Ja genau, am besten WP und Zählerschrank nebeneinander im Flur 😁 Die Leitungslänge beträgt nur ca. 10m, aber habe wie vorgegeben ein NYM 5x1,5 verwendet. Hätt ich das mal vorher gewusst... In einem anderen Beitrag hast du geschrieben "Exakt, 143.1 liefert die Spannung, der Kontakt schaltet die Spannung auf 143.4, setzt den Eingang also auf High." High Bedeutet: 0V am Eingang 143.4 --> EVU Sperre nicht aktiv WP läuft 230V am Eingang 143.4 --> EVU Sperre aktiv Verdichter aus Richtig?