@Stefan46 schrieb: ... Die Luftwärmepumpe schaltet sich zu spät ein (Fliesenboden bereits kalt, auch bei Soll:21°C)). Wenn sie läuft, schaltet sie jedoch auch so gut wie nie aus. Habe wie an den Bildern ersichtlich einen Temp.Sollwert von 21°C und eine "Nachtabsenkung" von 19°C. Wären die 19°C nicht eingestellt, würde die Wärmepumpe durchlaufen. Ich verstehe, es ist gut wenn die Wärmepumpe so geringe Taktungen wie möglich macht, aber ein Durchlaufen auch nicht förderlich ist. (speziell beim Strompreis 🙂 ) Die Heizkurve ist schon sehr flach und eine Änderung würde das Problem auch nicht beheben?!? Ist es anzudenken, die Ein/Ausschalthysterese zu optimieren/zu reduzieren? (Parameter 7003) Hallo @Stefan46 , Alle Thermostate/Raumtemperaturregler komplett offen? Die in Deiner Heizkurve eingestellten Vorlauftemperaturen reichen offensichtlich nicht aus, um die gewünschten 21°C Innentemperatur zu erreichen. => Die Heizkurve muss höher => z.B. Niveauwert von "-2" auf "0" ändern und 1 Tag beobachten, ob es jetzt besser ist. Wasser in Pufferspeicher für FBH muss etwas höher (z.B. 3 Kelvin) sein als die VLT laut Heizkurve. VG PeterF60