Bj 2013, Vitotronic 200 KW6B, Grundg. Vitoladens 300-C BC3 18/27kW Hallo zusammen, die folgenden Maßnahmen wurden seit etwa 2 Monaten durchgeführt. Der Fehler F4 tritt trotzdem immer wieder auf. - Ölfilter neu - Elektroden neu - Düse: guter Zustand, muss nicht ersetzt werden - innen & außen sauber (Fachmann geprüft) Bevor ich die Firma erneut beauftrage, würde ich gerne wissen, woran das Problem liegen könnte? Magnetventil und -Spule? Ölleitung teilweise blockiert (Druck im grünen Bereich)? Vielen Dank im Voraus, Wang Zur Info, Zitat: "F4 heisst, dass es keine Flammenbildung innerhalb der Sicherheitszeit gab. Zu kontrollieren wären hier in erster Linie die Ölversorgung( Durchmesser der Ölleitung ?), der Ölfilter, die Elektroden, das Magnetventil und natürlich die Düse."