Liebe Community, unsere Gasheizung Vitodens 300 WB 3C (Dreifamilienhaus) schaltet seit Dezember in unregelmäßigen Abständen von selbst ab und es erscheint dabei immer der Fehlercode „Feuerungsautomat 1 Eb“. Seit den letzten Tagen steigt die Heizung sogar täglich aus. Der Fachpartner vor Ort konnte die Ursache des Fehlers bislang nicht ausmachen. Trotz inzwischen mehrerer ausgetauschter / überprüfter Komponenten bleibt das Fehlerbild bestehen. Im September 2023 wurde noch eine Routinewartung durchgeführt. Dabei wurde ein Gebläse ausgetauscht, das beim Laufen Geräusche machte. Ebenso wurden Brennerdichtung, Zündelektrode und Ionisationselektrode ausgetauscht. Der obige Fehler trat dann erstmals im Dezember 2023 auf. Folgende Maßnahmen wurden vom Fachpartner vor Ort seit Dezember 2023 mit dem Ziel der Fehlerbehebung durchgeführt: - Alle Steckkontakte geprüft - Mehrfach Ringspaltmessung durchgeführt - Verbrennungsluft geprüft - Gasdruck geprüft (Ruhedruck, Fließdruck) - Gasregler erneuert (Gaskombiregler CES 10) - Abgaswerte geprüft - Alle Codierungen geprüft und eingestellt - Gastrennungswächter erneuert Die bisherigen Maßnahmen haben noch zu keinem Erfolg geführt, die Heizung fällt weiterhin (inzwischen täglich) aus und es erscheint immer obiger Fehlercode (siehe auch Foto von Display anbei). Weiss jemand Rat oder hat jemand eine Idee, was die Ursache sein könnte? Herzlichen Dank vorab!