Hallo liebe Viessmann Community, hallo Flo Schneider, In meiner Hilflosigkeit mit meiner Anlage wende ich mich an Euch. Am Donnerstag habe ich nach langer Wartezeit aufgrund der Verdichterschäden das Umrüstkid für meine Vitocal 200-A .A07 (Seriennummer 7549933701221111) bekommen. Die ganzen Probleme der letzten Jahre mit dieser Anlage erspare ich Euch und sind auch mehrfach schon in der Community beschrieben. Also nachdem das Subunternehmen von Viessmann das Haus verlassen hatte, ging der Ärger so richtig los. - Der neue Verdichter schafft jetzt nur noch eine Vorlauftemp. bis ca. 21 Grad. Der Verdichterlaufpfad & -feld (siehe Bilder unten) sehen sehr suspekt aus. - Die elektrischen Zusatzheizungen für WW und Heizen waren quasi dauerhaft an (ich sag nur erhöhter Strombedarf!) + 2 Tage später ergibt sich nun folgende Situation: Elektr. Zusatzheizungen schalten sich nicht mehr zu und damit hab ich auch kein WW mehr. Mit drei Kindern der absolute ,Worst Case‘!!! Was noch geht, ist der Minimalbetrieb des Verdichters beim Heizen wie oben beschrieben. Ich hoffe das reicht, damit wir nicht auch noch im Kalten sitzen. Jetzt meine Fragen an Euch: 1. Habt ihr noch eine Idee, wie man die Zusatzheizungen v.a. für WW aktivieren kann? Die gängigen Parameter sind eigentlich meiner Meinung nach richtig gesetzt. 6014 = 1 6015 = 1 7900 = 1 7902 = 1 2. Kann man was aus den Verdichtergraphen ableiten, wo das Problem liegen könnte? Fehlerhistorie ist auch angehängt. Ich bitte Euch hier dringend um Eure Schwarmintelligenz…. @Flo_Schneider: Bitte Dich hier dringend um Deine Unterstützung! Habe das Thema Viessmann gemeldet. Aber ich kann mit den üblichen Wartezeiten von bis zu 3 Monaten einfach nicht leben!