Guten Tag, wir haben eine Vitocal 300-G BWC-106 Erdsonden Wärmepumpe. Wegen Totalausfall wurde die Umwälzpumpe des Heizkreises Modell VIRS /7-3, 7818305 durch eine Wilo Para MS/6-50/SCA 7949725 ersetzt. Seitdem ist die Vorlauftemperatur schnell bei 48 Grad, also viel zu hoch, und der Kompressor schaltet sich darum sehr schnell wieder ab. Sie taktete daher anfänglich ca. einmal pro Stunde (zuvor nur 4-5 lange Heiztakte/24 Stunden, Warmwasser wird nur nachts 2 Stunden lang gemacht). Ich habe den Eindruck, dass die Leistung der alten Pumpe durch die Wärmepumpe gesteuert wurde, die neue Pumpe hat eine zwar einstellbare, dann aber fixe Leistung. Ist mein Eindruck richtig? Ich habe die Drehzahl jetzt mit Hilfe des grünen Knopfes auf die mittleren Werte gestellt (II und auch die mittlere Kurve, was immer die bedeutet), und das Überströmventil geschlossen, da bei zu hoher Leistung das Vorlaufwasser direkt wieder in den Rücklauf kam, und bei zu tiefer Leistung das Haus nicht warm wurde. Nun scheint es etwas besser zu laufen, aber leider immer noch nicht so ausgeglichen wie zuvor. Meine Frage: Ist meine Beobachtung korrekt, dass die alte Pumpe eine automatisch geregelte Leistung hatte, und ist es darum überhaupt zulässig, dass diese durch das genannte Modell ersetzt wurde? Beste Grüsse Dieter v B