Moglicherweise liegt deine Heizkennlinie etwas zu tief, so dass die Heizwirkung etwas zu gering ist. Die nachfolgenden Aussagen gelten nur für die witterungsgeführte Vorlauftemperaturregelung. Bitte überprüfen, ob die vorhanden ist. Bei der witterungsgeführten Vorlauftemperaturregelung bestimmen bei Viessmann drei "Parameter" die Heizkennlinie und damit die Vorlauftemperatur und damit die tatsächlich erreichbaren Raumtemperaturen: - Neigung der Heizkennlinie - Niveau der der Heizkennlinie - Raumtemperatur-Sollwert des Normalprogramms - (Außentemperatur) Ob der Raumtemperatur-Istwert (tatsächliche Raumtemperatur) mit dem eingestellten Raumtemperatur-Sollwert (Parameter zur Bestimmung der Vorlauftemperatur) genau übereinstimmen, ist reiner Zufall. Was sich als Raumtemperatur-Istwert ergibt, hängt nicht nur von der Vorlauftemperatur sondern auch von weiteren Einflussgrößen ab, wie z. B. der Auslegung der Heizkörper und dem Dämmzustand der einzelnen Räume. Im Klartext: Wenn du einen Raumtemperatur-Sollwert von z. B. 21°C im normalen Zeitprogramm einstellst, dann müssen die sich ergebenden Raumtemperatur-Istwerte (tatsächliche Raumtemperaturen) nicht unbedingt bei 21°C liegen. Das wäre Zufall. Wenn ich es richtig sehe, dann ist bei dir eingestellt: - Neigung der Heizkennlinie 1,4 - Niveau 2 - Raumtemperatur-Sollwert - vermutlich 23°C (am großen Drehrad) Um die Vorlauftemperatur bei den derzeit milden Außentemperaturen spürbar zu erhöhen, empfiehlt sich die Erhöhung des Niveaus. Stell mal versuchsweise das Niveau von derzeit 2 ---> 6. Dann beobachte, was passiert. Die Vorlauftemperatur sollte nach einigen Minuten ansteigen, die Raumtemperatur nach einigen Stunden.