Wenn ein Mischer vorhanden ist, dann ist dieser bauseits also außerhalb vom Vitodens zwischen Vor- und Rücklauf montiert.
Die Pumpe auf der rechten Seite ist die Heizkreis/Kesselkreispumpe. Die linke Pumpe ist für die Warmwasserbereitung.
Ich vermute eher, dass der Wärmebedarf bei den niedrigen Außentemperaturen so hoch war, dass der letzte Heizkörper einfach unterversorgt war. Ist also eher ein Problem der Wärmeverteilung und des hydraulischen Abgleichs. Entweder müssen die anderen Heizkörper etwas gedrosselt werden oder du versuchst über die Einstellung der Heizkennlinie eine höhere Vorlauftemperatur zu fahren. Inwieweit die Anhebung der Drehzahl das Problem löst, muss einfach ausprobiert werden. Du kannst die Einstellung über die Codierebene selbständig vornehmen.
Adresse 31 findest du in der Gruppe Kessel. Die Adresse E6 und E7 in der Gruppe Heizkreis 1.