Guten Morgen @T-Fritz , Wenn diese Fehlermeldungen nun mal behoben sind, bedeutet dies noch lange nicht, das hier die eigentliche Ursache behoben ist. Ich kenne ja hier den inneren hydraulischen Aufbau dieser Anlage nicht, und bei VM gibt es - soweit ich bisher gesehen habe auch kein Hydraulikschema, welches die "innere" Hydraulik beschreibt. aber sollte dies ein Wärmemengenzähler sein, welcher im Heizungskreislauf verbaut war, und hier solche derartigen Ablagerungen hat, dann kannst Du damit rechnen, das Du solche Ablagerungen im kompletten Heizungskreis hast, bis hinein in die Wärmetauscher der Wärmepumpe.... Durch solche Ablagerungen kommt es dann erstens zu Leistungseinbußen der Anlage, und kann weiter bis zum Totalausfall der Wärmepumpe führen. Solch derartige Ablagerungen darf es in einem WP-betriebenen Heizungskreislauf überhaupt nicht geben. Es geht sogar so weit, das eigentlich - um genau solche Ablagerungen zu verhindern, die WP Heizkreisläufe mit keinem "normalen" Leitungswasser betrieben werden dürfen, sondern hier muss die Anlage mit entsprechend aufbereitetem Wasser gefüllt werden. Wenn ich hier richtig liege, dann würde Dir hier raten, die Heizkreise mal vom HB komplett durchspülen zu lassen, und dann mit aufbereiteten Wasser neu füllen lassen. Bei einem ehem. Arbeitskollegen, wo noch eine sehr alte FBH (mit diffusionsoffenen Rohren) verlegt ist, mussten bei der Installation der WP sogar der Heizungskreislauf vom WP-Kreislauf durch einen zusätzlichen Wärmetauscher (der nur sozusagen als "Opferanode" arbeitet) voneinander getrennt werden, um den Wärmetauscher in der WP genau vor solchen Ablagerungen zu schützen. lg Guennie