Hallo Franky, vielen Dank für deine Rückmeldung. Die Anlage läuft mit maximal 50 Grad Vorlauf und folgenden Kennlinien (siehe Anhang) Wenn es ganz kalt ist, geht die WP sogar in Störung. Es kommt immer die Fehlermeldung EEV2 und Wärmepumpe A9. Im Diagnose WP Modul ist was abgelegt. der Viessmann Techniker meinte damals, dass die WP die Wärme am Wärmetauscher nicht wegbekommen. Daraufhin wurde der Wärmetauscher entkalkt. Es hat sich außerdem herausgestellt, dass der Wärmetauscher nicht nach dem Gegenstromprinzip angeschlossen ist. Das wird jetzt umgebaut und ich hoffe, dass damit das Problem beseitigt ist. viele Grüße Manuel