Guten Abend, ich stehe vor der Entscheidung für eine neue Brennwerttherme. Ich würde gern die Vitodens 333-F 1,9-19kW (H02B) einsetzen und selbige ohne hydraulische Weiche an meine - noch zu installierende - Heizungsanlage mit 14 Fussbodenheizkreise auf zwei Etagen verteilt, einsetzen. Die Berechung hat folgende Werte ergeben: Vorlauftemperatur: Vorlauf 40°C , Rücklauf 33,4°C Versorgungsdruck 29,4kPa Volumenstrom: 986,4 kg/h Wasserinhalt Gesamtanlage: 87,4 l Gesamtleistung: 10987 W Der Berechnung wurde ein 14mm² Heizungsrohr zu Grunde gelegt. Eingebaut wird allerdings ein 16mm². Wobei die Höhe des Versorgungsdruckes maßgeblich durch die Verbindungsleitung KG - DG geprägt ist. Laut bisherig veröffentlichten Pumpenkennlinie bin ich knapp über die Grenze hinaus. Ich setze jetzt nun in die Hoffnung, dass mit der Version H02B auch die "1,9 - 19kW" - Variante eine leistungsstärke Pumpe erhalten hat. ist dem so? Gibt es andere Möglchkeiten der Anpassung der Heizungsanlage, welche ja noch nicht eingebaut ist. Bringt Ihrer Erfahrung nach der gering größere Rohrdurchmesser etwas Luft bei Versorgungsdruck. Leider ist mein, sonst guter, Heizungsinstallateur keine große Hilfe... Vielen Dank Andreas