Hallo Flo, ich habe ein KNX System in dem ich die Ventilzustände Auf/Zu abfrage und darüber eine Logik mit Zeithysterese lege, die mir die Raumheizanforderung Ja/Nein ausgibt. Gerade in den Übergangszeiten sind sehr oft die Ventile geschlossen und die Anlage läuft nur noch über das Überstromventil. Zusätzlich schaltet die Anlage so nun automatisch (durch die Logik im KNX-Aktor) zwischen Sommer/Winter-Betrieb. Dies wollte ich der Anlage mitteilen, damit diese nicht unnötig weiterläuft sobald alle Ventile geschlossen sind. Nach Rücksprache mit dem Heizungsbauer hatte Sperre in der Form keinen Sinn ergeben. Wir haben es nun auch über die externe Aufschaltung (Kontakt 216.1) gelöst. LG Jonas