Okay, ich probiere es nochmal anders 🙂 Im Anschlussschema meiner Installation (4803009 Var. 1) ist unter Var. 2 die Version mit NC-Box aufgeführt. Offensichtlich ist dies aber nicht die NC-Box ZK05954 die für die Vitocal 200-g gelistet ist, sondern eine ältere Version. Bautechnisch ist mir die ZK05954 sehr gelegen, da ich hinter der Wärmepumpe den besagten Platz habe. Ich habe gedanklich aber folgende Hürden: - Ich habe, gem. Schema 4803009, im Rücklauf den Mischer W19 verbaut. Laut ZK05954 Anschlussschema, muss der Rücklauf vom Heizkreis direkt in die NC-Box und von dort dann in die Wärmepumpe (dazu gibt es einen tollen Leitungssatz) Dazu brauch ich meiner Meinung nach bereits ein 3-Wege Umschaltventil. Könnte ich aber ja mit dem Schaltausgang der WP 211.5 umschalten oder? - selbiges für den Vorlauf des Heizkreises. Der Vorlauf geht ja nach dem Umbau aus der NC-Box direkt in die Wärmepumpe. Von dort dann in Richtung Heizkreis, aber mit Umweg über den Puffer. Auch hier könnte ich doch ein 3-Wege Umschaltventil setzen und dies ebenfalls schalten. Dann ist die NC-Box im Kühlbetrieb quasi direkt mit dem Heizkreis verbunden und der Puffer und Mischer außen vor. - Pumpen. Die ZK05954 hat keine eigenen Pumpen mehr, sondern nur noch zwei 3-Wege Umschaltventile um die Wärmetauscher zu umgehen oder eben nicht. Steuert die Vitocal 200-g im Kühlbetrieb dann Ihre interne Primärpumpe für die Sole als auch die externe Heizkreispumpe im Divicon automatisch an? Anbei nochmal das Schema der NC-Box und deren Anschluss an die Vitocal 200-g als auch mein ursprüngliches Schema in das ich meinen "Plan" eingezeichnet habe. Vielleicht kann sich jemand das kurz ansehen und mit meinem vorliegenden Schema bewerten.
... Mehr anzeigen