Hallo Niklas, bei den Laufzeiten der Zir-Pumpe kann man sicher auch noch leicht optimieren. Der Haupt Stromtreiber scheint die Heizung zu sein. Hast du dir schon mal den Zäher für die Betriebsstunden des el. Zusatzheizers angeschaut. Wird das aktuell mehr? Was der Heizungsbauer da wegen Fehler D6 gebaut hat, würde ich mir an deiner Stelle genau anschauen. Gibt es eine Auslegungsberechnung der FBH? Welche Durchfluss wird da berechnet? Was Zeigen die Schwimmer in den Verteilerkästen der FbH an. Passt das zur Berechnung. Deine WP brauch hier ca 1400l/h sonst kommt Fehler D6. VG