Hallo Patrick, leiderwar der Erfolg nicht von Dauer. Anbei die Fakten, was wir gemacht haben und die Fragen, die sich daraus ergeben: Installation: - Alpha 2 25-40-180, Modell B mit 3 Buttons (AutoAdapt, Nachtabschaltung, Kennlinien) - Montage an Divicon Heizkreisverteiler mit Mischer über Grundfos-Adapter, 90°-gedreht im UZS wg. Steckeranbindung - Anlagendruck konstant bei ca. 1,7bar - Funktion der Heizung direkt nach Pumpentausch i.O. Status nach ca. 1 Woche: - Funktion der Heizung n.i.O. - Leistungsaufnahme im AutoAdapt-Modus bei konstant 10 Watt lt. Display - Erwärmung der Rohre nur an der Kesselseite bis hin zum Divicon Heizkreisverteiler - Divicon und Pumpe sowie abgehender Heizungsvor- als auch Rücklauf bleiben kalt Mögliche Ursache: - Alpha 2 Modell B auf Grund kleinerem Flügelrad nicht passend für Einsatz in Divicon? Mögliche Maßnahme: - Einsatz von Alpha 2 Modell A (= Alpha 2 L ohne AutoAdapt-Funktion und ohne Nachtabschaltung?) - wäre auch ein Einbau einer Wilo, z.B. Wilo Stratos Pico 25/1-4 über Adapter möglich? Leider ist es wieder lausig kalt geworden, aber wir geben die Hoffnung nicht auf, dass wir es wieder warm bekommen! Viele Grüße lupo_51