Welche Regelung hast du: Vitotronic 100 oder Vitotronic 200 (falls letzteres: mit oder ohne Vitotrol 200 oder 300)? Falls (!) die Anlage rein witterungsgeführt ist (nur Vitotronic 200, kein Raumeinfluss), kennt die Regelung die Raumtemperatur nicht. Diese entspricht nur dann der eingestellten Soll-Raumtemperatur, wenn die Heizkennlinie passend zum Haus und zur Heizverteilung eingestellt ist; mit Werkseinstellung wird es in den Räumen zwar warm, aber vielleicht wird unnötig geheizt. Deshalb sollte die Heizkennlinie richtig eingestellt werden: so niedrig wie möglich und nur so hoch wie nötig, damit es überall gerade warm genug wird. Jetzt in der Übergangszeit ist es aber zum Herausfinden der passenden Heizkennlinie zu warm, ggf. vormerken für den nächsten Winter. Die Heizkörper müssen übrigens nicht heiss oder warm sein, wichtig ist nur die erreichte Raumtemperatur.