Leider war es so, dass der HB diese Überdimensionierung bis heute nicht erkennen will. Als Lösung schlug er uns eine Umstellung von Zweirohrsystem auf Einrohrsystem(!) vor, hing dann neben die Therme mit Aussensteuerng eine Fernbedienung mit Raumtemperatursensor. usw. usf. Nachdem er alles durch hatte, und die Therme weiterhin alle 5 Minuten oder öfters taktete, kam er schlussendlich auch auf die Idee der Innenraumführung in einem Referenzraum mit Abklemmen der Aussenführung - was wir allerdings bezahlen sollten - obwohl es einwandfrei um seine Mängelbehebung geht. Nach heutigem Stand hätte er uns von einer 26KW-Therme mit Anschluss an die Mehrfachbelegung abraten müssen und eine angemessene Therme mit eigener Abgasführung (die kleine Wohnung liegt direkt unter dem Dach) empfehlen sollen. Schliesslich riet er uns zu dieser Therme mit Aussenführung, die von uns natürlich schon längst bezahlt ist Wir hatten heute auch Kontakt mit Ihrem Viessmann Technischer Dienst, von dort wurde ebenfalls Innenraumführung und Abklemmen der Aussensteuerung als einzigste Lösung empfohlen. Diese Auskunft wollen wir hier nicht vorenthalten. Gibt es keine Möglichkeit, dass ein Viesmann-Techniker einmal vor Ort kommt und sich genau die Gegebenheiten anschaut? Der betreffende HB ist leider auch nicht als Fachpartner bei Ihnen gelistet. Vielen Dank.