Hallo ihr beiden, danke zunächst für eure Antworten. @Fiedel Wir haben eine Art thermischen Abgleich gemacht (mit Sicherheit noch nicht perfekt), wir haben aber auch noch nicht alle Räume im Haus fertig und eingeräumt etc. Alle Thermostate offen und wir haben mit Neigung und Niveau "experimentiert". Wir haben mal ausgelesen: Brennerstunden: 619h Brennerstarts: 1710 (Vermutlich seit 21. November? da wurde die Platine getauscht) Haben jetzt noch nicht geprüft, wie viele Brennerstarts aktuell z.B. in 24 Std erfolgen. Eine Taktsperre haben wir nicht gefunden, außer damit meinst du die Zwangseinschaltung. @qwert089 Mit gehalten meine ich, dass die 40 Grad so mindestens 15min oder länger vorhanden sind. Allerdings ist das gerade nur unsere lose Erinnerung, nachdem wir die Pumpenleistung gestern hochgestellt haben war es nicht wieder so. Wir haben jetzt auch nochmal die max. Brennerleistung auf 50% gestellt, diese lag bei 100%. Kann das behilflich dabei sein, dass wir unsere gewünschte Vorlauftemperatur nicht so stark überschreiten beim Hochheizen? Danke für das Rechenbeispiel. Wir haben jetzt folgende Einstellungen geändert. Pumpe auf 100% Brenner auf 50% Steigung auf 0,3 Niveau auf 5 Kesseltemp Soll 33 Kesseltemp Ist 34 Jetzt gerade hält er das ganz gut. Übrigens: Wunsch-Raumtemperatur wären so 21 Grad in den meisten Räumen. Wir erreichen gerade ca. 20 Grad. Die reale Durchflussmenge ist ja 1100l. Das scheint das obere Ende der Vitodens Pumpe zu sein. Für unser Haus wurden 1494l berechnet. Macht für uns auch eine Pumpe mit höherer Förderleistung Sinn? Danke und VG Lou